Golfer i ostali UPS majstori - pomagajte UPS izgleda crk`o
STRANA 1 OD 1
strela75
Golfer i ostali UPS majstori - pomagajte UPS izgleda crk`o
17.02.2011. 13:51
T33722
status: user broj poruka: 1590
U pitanju je Inform guard 1000AP - dve baterije po 7Ah, 12V spojene redno.
Posle nestanka struje, vise nece da se upali (kako treba). Kad se pritisne dugme, zapisti (upali zeleno svetlo za naizmenicni napon - kao upalio se), odmah cakne (kao da je nestalo struje) i prebaci na bateriju (narandzasta sijalica), i zatim u delicu sekunde opet vrati na naizmenicni napon i ugasi se. Sve ne traje duze od 1-2 sekunde.
Merio baterije, svaka daje po 11.7-11.8V. Obe na rednoj vezi daju oko 21-22V. Da li je to znak da je sve ok sa baterijama ili treba da bude vise? Znaci baterije ili elektronika?
Ajd pomoc, koliko mozete.
Unapred hvala.
Pozdrav.
- Just look at us.Everything is backwards. everything is upside down.Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality
evo da prenesem zapazanja o Inform Guardu. Ne znam kako se kotira medju UPSevima, ali pretpostavljam da ga smestaju medju Musteke i slicno. Ovaj UPS je 2005. uzet i evo 2011. je prvi put okinuo (nadam se da su baterije u pitanju). To je sa strane korisnika. Sa strane servisera, ne znam kakvi su (sto se tice troskova odrzavanja, sta crkava, itd.)
Pozdrav. - Just look at us.Everything is backwards. everything is upside down.Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality
akkumulatori su otisli (jedan barem) .. napona ima ali kapaciteta nema .. uzmi sijalicu za auto (15-20w) pa spoji na akku da vidis dali svetli konstantno ili opada napon .. ako posle 30s upaljene lampe, pocne napon da opada .. menjan oba akku-a ..
naravno UPS neka bude iskljucen iz struje a elektronika raskacena sa akumulatora ..
Imamo jednu kucnu sijalicu 75W na 24V, koju Baterije redno spojene nisu uspele da pokrenu.
Onda sam nasao jednu automobilsku 12V 5W (ubodna pozicija) i nakacio na svaku bateriju ponaosob. Sijala konstantno po jedno minut na svakoj bateriji i nista se ne desava (ne menja se intenzitet svetla). Mala je snaga ove sijalice za neko ispitivanje opterecenja (kao da gori par diodica dok je komp ugasen), tako da ce UPS najverovatnije u servis na proveru + zamenu baterije. Ako disa ne odluci da uzme opet novo ovakvo za ~100evra.
- Just look at us.Everything is backwards. everything is upside down.Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality
Broj postavljenih tema: 60373. Broj poslatih odgovora: 647173. Trenutno niste prijavljeni na PC Berzu i zbog toga imate status 'gosta'. Kao gost ne možete da šaljete poruke na Forum. Ako ste registrovani kao član PC Berze, prijavite se. Ako ste novi korisnik, molimo registrujte se da bi dobili mogućnost aktivnog učešća u radu Foruma.