Pozdrav Imam jedno pitanje vezano za UPS, danas mi prijatelj dade neki UPS kaze ne radi ja ga rastavim na ploci se cini sve OK nema garezi i smrada, malo onako razgledam ispitam unimerom situaciju i zakljucim da relej ne dobija struju pa da ono skljocne da napravi spojeve. Ja onda uzmem manuelno zalemim komad tinola ondje gdje bi relej trebao da spaja znaci + i - obje grane, i UPS se javi sve radi. E moje je pitanje sad posto je baterija prazna totale napon joj je 3V da li je moguce da zbog toga relej nece da odradi ? Takodje sam mjerio napon na releju i dok radi napon je 12v znac ima ga ali kad odspojim lemove koje sam ja napravio onda nema nikakvog napona. Takodje odmah da kazem da kad ga ukljucim sa lemovima koje sam ja prespoijo kad ukljuci cuje se kako skljocne.
I pitanje za bateriju posto vidim da joj napon brzo opada ona na sebi ima sest cepova jedan sam otvorio i vidim da unutra nema ni kapi tecnosti, sad ja ne znam da li je to suvi akumulator (baterija) ili onaj standardni u koji moze da se sipa kiselina. EDIT: baterija je ova sa linka http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11
Baterija je deklarisana kao ``maintenance free``, sto ce reci da nije
05.04.2013. 20:09
#486491
status: user broj poruka: 10997
predvidjeno da je korisnik dopunjava kiselinom (iako se radi o olovo-kiselinskim celijama). Dosipanje kiseline nema smisla (cak je stetno i opasno) ako je olovna komponenta dotrajala (a bice da je upravo to po sredi). Pad napona (na svega 3V DC), nedvosmisleno ukazuje na dotrajalost baterije. Osim napona, sigurno je promenjena i njena deklarisana interna (elektricka) otpornost (reda 23 MOhm).
Nije nemoguce da je i neki elektronskii sklop, cija je funkcija...
05.04.2013. 20:17
#486493
status: user broj poruka: 10997
davanje napona releju, takodje riknuo (za sam relej, kazes da radi - valjda si ga startovao pomocu nekog ispravljaca/regulatora napona, pa si se uverio u njegovu ispravnost. Ako nisi, mozda je i njegov pogonski deo, elektromagnetna kotva, riknuo)...
neće da radi sa neispravnom baterijom. Ako je taj akomulator olovni, kiselina se nikad ne dodaje nego samo demineralisana voda. Bometron se proveri gustina tečnosti u ćelijama i pun akomulator trebe da ima 12.8 do 13.2 % sumporne kiseline. Ako se tečnost iz jedne ili više ćelija nije prosula onda je verovatno voda isparila zbog kratkog spoja u saću same ćelije i ona je mrtva a samim tim i ceo akomulator.
Odlicno, problematicna je samo baterija... Ona, u principu treba
05.04.2013. 21:45
#486510
status: user broj poruka: 10997
da bude sto je moguce veceg kapaciteta - sto vise Ah, duze ce da ``drzi`` u slucaju nestanka 220V AC. Znaci, kada budes trazio novu, ne mora da bude apsolutno iste oznake, bitno je samo da se uklapa po dimenzijama (ako neces nesto da ``budzis``) i da daje napon od 12V DC...
Tacnije je ovaj UPS ARTronic ART 600 VA, sad ne znam da li je to Online ili Offline UPS meni je bitno da pegla napon i da stiti od gromova i visokog napona.. Gledao sam klip na youtube i onaj tamo sto vrsi prezentaciju kaze kako je opasno nakaciti akumulator od auta na UPS kao moze eksplodirati akumulator, sta znam.. Za sta mu sluzi ovaj RS232 prikljucak od pozadi ? Totalno se ne razumijem u UPS-ove i ovo mi je prvi xD
:: al kad na ups nema usb nego taj RS232 da nakacim komp za USP preko RS232 ? :: :: AMD Ahlon II 445 X3 3.1GHz Cooler Master V8 / Gigabyte HD 5870 SOC Arctic Cooling Accelero Xtreme PLUS / KINGSTON 8GB (2X4GB) 1866 DDR3 / ASUS Sabertooth 990FX R2.0 / 2x Samsung F3 Spinpoint 500GB RAID0 / Cooler Master GX 550 :: ::
Broj postavljenih tema: 60355. Broj poslatih odgovora: 646997. Trenutno niste prijavljeni na PC Berzu i zbog toga imate status 'gosta'. Kao gost ne možete da šaljete poruke na Forum. Ako ste registrovani kao član PC Berze, prijavite se. Ako ste novi korisnik, molimo registrujte se da bi dobili mogućnost aktivnog učešća u radu Foruma.