hare APC UPS nece da puni bateriju!! 04.04.2012. 00:06 T45056

status: user
broj poruka: 87
Imam pitanje vezano za APC Back Ups 600 EC.Dobio sam ga nedavno i ponasa se veoma cudno kada radi na baterije.Kupio sam novu TRIAX bateriju 12V,9Ah jer sam ga dobio sa starom originalnom baterijom.Nakon nestanka struje drzi neopterecen racunar oko 45 minuta i zatim se ugasi.Kada mu dovedem mrezno napajanje on nece da radi.Kada upalim prekidac Ups-a cuje se rele i zatim led dioda prekidaca pocne da treperi dve sekunde pa se upali na dve sekunde pa ponovo isto.Nigde nism uspeo da nadjem kakav kvar led dioda signalizira.Ako pokusam da uradim test baterije(prekidac za test baterije) javlja mi se zvuk greske(buzzer).Napon tako ispraznjene baterije iznosi 12.2V.Inace kada radi na baterije izlazni napon je 187V(nije mereno RMS voltmetrom).
Imam jos jedan UPS APC Back Ups 350 CS sa kojim ispraznjenu bateriju dopunim par sati pa je vratim nazad u stari UPS i on nastavi da radi regularno tj prosledi mrezni napon na izlaz i napuni bateriju.Sta bi to moglo biti?

PS:Ovaj manji Ups cesto ne uspe da na vreme prebaci sa mreze na baterijski mod pa se resetuje racunar a i ista baterija na istom prikljucenom racunaru traje 15 minuta uz prilicno zujanje.Znaci od ova dva rade kao jedan dobar UPS.

Unapred zahvalan!!

Pozdrav!!
:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
cojka032 poshto vidim da imas 04.04.2012. 01:09 #410324

status: user
broj poruka: 297
dovoljno prostora da drzis 2 upsa u kuci pogledaj ovo da nabudzis jedan ogroman.
http://www.youtube.com/watch?v=r5H8m1isFy4&feature=related
POZZ
Windows Hardware update
Windows has detected that you have moved your mouse.
Please restart your computer

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
Pisko 45 minuta? 04.04.2012. 08:45 #410339

status: user
broj poruka: 6645
Vreme mi je neverovatno za 9Ah bateriju, a i pojam neopterecen ne znam cemu sluzu kod ups napajanog pc-a. Tako mala baterija i ups sluze za save all - close all +shutdown proceduru. Elektronika tog upsa dozvoljava prekomerno praznjenje baterije, pa kod dolaska 220V baterija povuce preveliku struju, sto ups razume kao neispravnu bateriju u kratkom spoju - i stiti se tako sto ne puni, verovatno zato i blinka LED, a sve da bi se izbegla explozija baterije.


Budale veruju u sreću.

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
STRANA 1 OD 1
Broj postavljenih tema: 60355. Broj poslatih odgovora: 646999.
Trenutno niste prijavljeni na PC Berzu i zbog toga imate status 'gosta'. Kao gost ne možete da šaljete poruke na Forum. Ako ste registrovani kao član PC Berze, prijavite se. Ako ste novi korisnik, molimo registrujte se da bi dobili mogućnost aktivnog učešća u radu Foruma.
- niste prijavljeni - samo za čitanje - zaključano
- nema novih poruka - ima novih poruka - ima novih tema
Slagalica.net
Microsystems d.o.o.
PCB Network: pcberza.rs | lisica.rs